高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.15MPa。( )

admin2021-12-28  10

问题 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.15MPa。(          )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 消火栓栓口的静压不应大于1.0MPa,超过则应采取分区供水措施;栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70.MPa时必须设置减压装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25:MPa。